民國112年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第53題

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量 測到二次側電流為4A,則一次側的電流為

題目

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量 測到二次側電流為4A,則一次側的電流為

  1. (1) 120A
  2. (2) 80A
  3. (3) 40A
  4. (4) 150A

官方答案

(3) 40A

解析

比流器二次匝數固定,依安匝平衡N1I1=N2I2。銘牌150:5、一次1匝時,二次匝數N2=150×1÷5=30匝。一次改穿3匝,二次電流4A,則I1=N2I2÷N1=30×4÷3=40A。也可看成穿3匝後等效比值為50:5,二次4A時一次為40A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料