民國113年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第26題

單相30kVA,3300V/110-220V 的變壓器,其一次側應裝設

題目

單相30kVA,3300V/110-220V 的變壓器,其一次側應裝設

  1. (1) 20A
  2. (2) 10A
  3. (3) 100A
  4. (4) 3A 的保險絲為宜

官方答案

(2) 10A

解析

一次側額定電流依 I = S ÷ V 計算,I = 30,000 VA ÷ 3300 V ≈ 9.09 A。保險絲額定電流須略大於額定電流,一般取 1.0~1.5 倍並選用標準規格,故以 10 A 最適宜。3 A 小於 9.09 A,正常負載下即會熔斷;20 A 與 100 A 則遠大於額定電流,過載時無法及時保護繞組。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料