民國113年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第51題

正常情況下,浸油絕緣壓紙板,以一張3.2 mm單獨使用,與二張1.6 mm重疊使用相比較,其絕緣 強度

題目

正常情況下,浸油絕緣壓紙板,以一張3.2 mm單獨使用,與二張1.6 mm重疊使用相比較,其絕緣 強度

  1. (1) 3.2 mm者較優
  2. (2) 高電壓時一張較優,大電流時二張重疊使用較優
  3. (3) 兩者相同
  4. (4) 二張1.6 mm重疊使用者較優

官方答案

(4) 二張1.6 mm重疊使用者較優

解析

浸油絕緣壓紙板疊合使用時,層間油隙可改善電場分佈並阻擋電樹發展,同總厚度下二張 1.6mm 重疊(含油層)耐電壓高於單張 3.2mm。實驗數據顯示疊合結構擊穿電壓約提升 15~20%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料