民國113年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第55題

變壓器之短路試驗可以測出

題目

變壓器之短路試驗可以測出

  1. (1) 渦流損
  2. (2) 銅損
  3. (3) 鐵損
  4. (4) 磁滯損

官方答案

(2) 銅損

解析

短路試驗的做法是將變壓器二次側短路,一次側施加低電壓,使繞組中流通額定電流。此時外加電壓僅為額定電壓的百分之幾,鐵心磁通很低,鐵損(磁滯損與渦流損)小到可忽略,因此試驗時量測到的輸入功率幾乎全為銅損,也就是繞組電阻損與雜散損之和。相對地,開路試驗是在二次側開路、一次側加額定電壓,測得的是鐵損。兩項試驗合稱變壓器損失試驗,可用來求等效電阻、等效電抗、電壓調整率與效率。故本題應選銅損。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料