民國113年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第74題
某變壓器無載時變壓比為30:1,接上功率因數滯後的負載後變壓比有可能為
題目
某變壓器無載時變壓比為30:1,接上功率因數滯後的負載後變壓比有可能為
- (1) 29.5:1
- (2) 30.2:1
- (3) 29.8:1
- (4) 30.5:1
官方答案
(2) 30.2:1、(4) 30.5:1
解析
變壓比以一次電壓除以二次電壓表示。無載時二次端電壓等於感應電動勢,比值為30。接上功率因數滯後之負載後,負載電流在繞組電阻與漏電抗上造成壓降,二次端電壓低於無載值,因此電壓比會大於30,30.2:1與30.5:1皆可能出現。29.5:1與29.8:1小於30,代表二次電壓反而高於無載值,滯後負載不會造成這種結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。