民國114年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第52題

油浸變壓器的心體乾燥溫度約為

題目

油浸變壓器的心體乾燥溫度約為

  1. (1) 75°C
  2. (2) 50°C
  3. (3) 125°C
  4. (4) 100°C 為佳

官方答案

(4) 100°C 為佳

解析

油浸式變壓器心體乾燥(熱油噴淋或真空烘乾)作業溫度,依台電「變壓器檢修作業規範」及廠商手冊,建議控制在 90~100°C 之間,以 100°C 為最佳平衡點:既能有效去除水分,又不會使 A 級絕緣材料(耐溫 105°C)過熱老化,亦不致使絕緣油加速氧化。50°C(2)除濕效率太低;75°C(1)較慢;125°C(3)嚴重超過絕緣耐溫等級。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料