民國114年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第58題
測試變壓器之阻抗電壓,應施行
題目
測試變壓器之阻抗電壓,應施行
- (1) 功率因數試驗
- (2) 開路試驗
- (3) 短路試驗
- (4) 耐壓試驗
官方答案
(3) 短路試驗
解析
阻抗電壓(短路電壓)定義為:次級短路時,在額定電流下,施加於初級側電壓佔額定電壓的百分比。因此測試必須進行短路試驗:次級短路,初級施加較低電壓至額定電流,量測電壓、電流、功率,計算阻抗電壓與負載損。開路試驗測鐵損與激磁電流;耐壓試驗驗證絕緣強度;功率因數試驗非標準項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。