民國92年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第24題
心體之鐵心及夾件接地之目的為
題目
心體之鐵心及夾件接地之目的為
- (1) 防止對地發生異常電位
- (2) 提高絕緣
- (3) 增大負載容量
- (4) 減少線圈發生短路
官方答案
(1) 防止對地發生異常電位
解析
鐵心與夾件接地屬於保護接地,主要目的是把正常不帶電的金屬結構固定在地電位,避免因絕緣劣化、感應電壓或靜電荷累積而對地產生異常電位,防止人員感電及放電損傷絕緣。接地並不會提高絕緣耐壓,也不會增大負載容量;它與減少線圈短路沒有直接因果,短路防治靠的是線圈絕緣與裝配品質。因此正確觀念是「防止對地發生異常電位」。