民國96年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第22題

線圈接頭焊接不良,在運轉時可能會發生

題目

線圈接頭焊接不良,在運轉時可能會發生

  1. (1) 鐵損增加
  2. (2) 鐵損減少
  3. (3) 阻抗電壓增加
  4. (4) 線圈局部過熱現象

官方答案

(4) 線圈局部過熱現象

解析

線圈接頭焊接不良會使接觸電阻增大,依據焦耳定律 P=I²R,負載電流通過高電阻接頭產生額外熱損,導致線圈局部過熱。嚴重時會使絕緣油碳化、絕緣劣化甚至燒毀線圈。鐵損取決於鐵心材質與磁通密度,與接頭焊接無關;阻抗電壓主要由繞組幾何排列與匝數決定,焊接不良不會顯著改變阻抗電壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。