民國100年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第63題
變壓器一次分接頭置於6600 V 時,經測得二次電壓為210 V ,如二次電壓欲得220 V 時,其 分接頭應置於
題目
變壓器一次分接頭置於6600 V 時,經測得二次電壓為210 V ,如二次電壓欲得220 V 時,其 分接頭應置於
- (1) 7200 V
- (2) 6900 V
- (3) 6600 V
- (4) 6300 V
官方答案
(4) 6300 V
解析
變壓器電壓比與匝數比成正比(V1/V2 = N1/N2),一次分接頭電壓與二次電壓同向變化。欲使二次電壓從 210 V 升至 220 V,一次分接頭電壓應降低:6600 × (210/220) = 6300 V。