民國95年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第33題
二台50 K V A 單相變壓器如接成V- V 連接,則輸出容量為
題目
二台50 K V A 單相變壓器如接成V- V 連接,則輸出容量為
- (1) 50 K V A
- (2) 70 . 7 K V A
- (3) 86 . 6 K V A
- (4) 100 K V A
官方答案
(3) 86 . 6 K V A
解析
V-V 連接又稱開口三角形連接,兩台單相變壓器容量各為 50 kVA 時,輸出容量為單台容量的 √3 倍:S=√3×50≒1.732×50=86.6 kVA。兩台合計裝置容量雖為 100 kVA,但 V-V 接線的容量利用率約 86.6%,不可直接把兩台容量相加。此接線常作為三相供電的臨時或備用方式,故選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。