民國95年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第37題

繞線時絕緣紙放置的張數

題目

繞線時絕緣紙放置的張數

  1. (1) 愈多愈好
  2. (2) 愈少愈好
  3. (3) 愈厚愈好
  4. (4) 依圖面指示

官方答案

(4) 依圖面指示

解析

繞線時絕緣紙的材質、厚度與張數,係依繞組電壓等級、層間電位差、溫升與耐壓要求,由設計圖面明確規定。張數過多會使線圈體積膨脹、佔滿鐵心窗而散熱不良、溫升升高;張數不足則耐壓不足易擊穿。因此不是愈多、愈少或愈厚愈好,須依圖面指示施工。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。