民國95年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第46題

中國國家標準( C N S ) 規定,油浸自冷式變壓器的繞組溫升不得超過

題目

中國國家標準( C N S ) 規定,油浸自冷式變壓器的繞組溫升不得超過

  1. (1) 35 °C
  2. (2) 45 °C
  3. (3) 65 °C
  4. (4) 75 °C

官方答案

(3) 65 °C

解析

CNS對油浸自冷式變壓器的溫升規定,繞組平均溫升不得超過65℃。溫升是繞組溫度減去周圍冷卻空氣溫度,並非繞組的絕對溫度;限制溫升是為避免絕緣材料過熱而加速劣化。35℃、45℃均低於此限值,75℃則超過容許值,故選65℃。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料