民國98年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第13題

驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是

題目

驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是

  1. (1) 感應電壓試驗
  2. (2) 交流耐壓試驗
  3. (3) 絕緣電阻試驗
  4. (4) 無載試驗

官方答案

(1) 感應電壓試驗

解析

感應電壓試驗是在低壓側施加交流電壓(通常採較高頻率,使鐵心磁通達到額定值以上),讓每一匝線圈之間感應出足夠的電位差,藉此檢查層間(匝間)絕緣是否有弱點,因此是驗證層間絕緣強度的試驗。交流耐壓試驗則是把高壓加在繞組與鐵心(地)之間,或加在繞組與繞組之間,所檢驗的是主絕緣而非層間絕緣。絕緣電阻試驗只能看出整體絕緣電阻的高低,無載試驗則是量測鐵損與激磁電流,兩者都無法確認層間絕緣是否足夠。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料