民國101年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第25題
變壓器的無負載試驗,可以測出
題目
變壓器的無負載試驗,可以測出
- (1) 鐵損
- (2) 銅損
- (3) 負載損
- (4) 雜散損
官方答案
(1) 鐵損
解析
無負載試驗(開路試驗)通常在高壓側開路、低壓側加額定電壓,此時繞組電流很小,銅損可忽略,所量測的輸入功率幾乎全部為鐵心損失,即磁滯損與渦流損之和,故可測出鐵損。銅損(含負載損)須以短路試驗測定;雜散損則需另以特定試驗或計算推估。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。