繞組遇短路電流衝擊時,最需要的特性是
題目
繞組遇短路電流衝擊時,最需要的特性是
- (1) 絕緣強度
- (2) 耐壓強度
- (3) 機械強度
- (4) 電流強度
官方答案
(3) 機械強度
解析
短路電流可達額定電流的數倍至數十倍,兩個繞組之間會產生巨大的電磁機械力(徑向與軸向力),可能使繞組變形、鬆動或絕緣受損,因此繞組最需要具備足夠的機械強度,並以撐條、夾件、綁紮等方式固定。絕緣強度與耐壓強度是針對電壓應力,屬於另一項要求;電流強度不是繞組特性的用語。短路衝擊的首要考驗是繞組能否承受電磁力而不變形。