民國102年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第13題
驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是
題目
驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是
- (1) 絕緣電阻試驗
- (2) 感應電壓試驗
- (3) 交流耐壓試驗
- (4) 無載試驗
官方答案
(2) 感應電壓試驗
解析
層間絕緣是同一線圈相鄰層導體間的絕緣,最有效的驗證方法是感應電壓試驗:由低壓側(或任一侧)施加頻率較高(如100~200Hz)的電壓,使鐵心不致飽和,繞組便能感應出規定的匝間、層間電壓,藉此考驗層間絕緣是否耐受。絕緣電阻試驗僅能量測整體絕緣電阻值,無法判定層間弱點;交流耐壓試驗主要加於繞組對地或繞組與繞組之間,驗證對地及相間絕緣;無載試驗則在測量鐵損與激磁電流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。