民國102年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第20題
心體裝配後,應先做
題目
心體裝配後,應先做
- (1) 匝比試驗
- (2) 耐電壓試驗
- (3) 衝擊電壓試驗
- (4) 溫升試驗
官方答案
(1) 匝比試驗
解析
心體(鐵心與繞組組合)裝配完成後,應先做匝比(及極性)試驗,確認各繞組匝數、分接頭抽頭位置與接線是否正確,這是後續所有試驗的基礎;若匝比有誤,可及早拆解重繞,避免進入乾燥、浸油等程序後才發現而增加成本。接著再做絕緣電阻測定與交流耐壓試驗,檢查絕緣是否良好。衝擊電壓試驗屬雷擊突波耐受驗證,溫升試驗須在額定負載通電下進行,兩者均屬較後段之特性與成品試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。