民國102年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第24題
測試乾燥中的線圈是否充份乾燥,應使用
題目
測試乾燥中的線圈是否充份乾燥,應使用
- (1) 電壓表
- (2) 電流表
- (3) 高阻計
- (4) 匝比測試器
官方答案
(3) 高阻計
解析
測試乾燥中的線圈是否充分乾燥,應使用高阻計(兆歐表)量測絕緣電阻。線圈受潮時絕緣電阻偏低,乾燥後絕緣電阻會明顯上升,必要時可比較吸收比或極化指數。電壓表、電流表只能量測電壓與電流,無法判斷絕緣狀況;匝比測試器用於檢查匝數比,不能用來判定乾燥程度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。