民國102年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第35題
變壓比為3300 / 110 伏特之變壓器,如高壓側升高至3450 伏特時則二次側端電壓將
題目
變壓比為3300 / 110 伏特之變壓器,如高壓側升高至3450 伏特時則二次側端電壓將
- (1) 不變
- (2) 高於3300 伏
- (3) 升高
- (4) 降低
官方答案
(3) 升高
解析
變壓器的變壓比等於一次側電壓除以二次側電壓,即 a = 3300/110 = 30。二次側電壓與一次側電壓成正比,公式為 E2 = E1/a。當一次側升高至 3450 V 時,E2 = 3450/30 = 115 V,比原本的 110 V 高出 5 V,約上升 4.5%,因此二次側端電壓升高。選項2「高於3300伏」不符實際,因二次側僅 115 V;「不變」與「降低」也與計算結果相反。故選3。