民國102年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第73題
導線局部過熱之主要原因是
題目
導線局部過熱之主要原因是
- (1) 負載超過額定容量
- (2) 阻抗電壓太高
- (3) 銅損太大
- (4) 壓接端子壓接不良
官方答案
(4) 壓接端子壓接不良
解析
導線局部過熱多因接點接觸電阻過大。壓接端子壓接不良時,壓著不實、接觸面積不足,該處接觸電阻明顯增大,依 P=I²R,負載電流流經接點即產生大量熱能,造成端子與導線局部發熱甚至燒損。負載超過額定容量屬整體過載發熱;阻抗電壓偏高會使電壓調整率變差、短路電流變小;銅損偏大也是整體損耗問題,均不會只造成單一接點局部過熱。故選 4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。