民國103年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第28題
切換桿上變壓器之分接頭,應在何種情況下施行
題目
切換桿上變壓器之分接頭,應在何種情況下施行
- (1) 容量較小者可在通電情況下
- (2) 無載情況下
- (3) 不通電情況下
- (4) 通電情況下
官方答案
(3) 不通電情況下
解析
分接頭切換須在停電(不通電)情況下施行。一般配電變壓器採用無載分接頭切換器(off-circuit tap changer),本身沒有消弧能力,若在帶電狀態操作,接點開斷瞬間會產生電弧,燒損接點與分接引線,甚至造成相間短路。無載僅表示未接負載,一次側仍可能帶電,故不能以「無載」代替「停電」;容量小者同樣不得帶電切換。