民國103年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第47題
配電級變壓器繞組,若溫升限制為65 °C時,則其所用絕緣材料為
題目
配電級變壓器繞組,若溫升限制為65 °C時,則其所用絕緣材料為
- (1) F 級
- (2) H 級
- (3) A 級
- (4) E 級
官方答案
(3) A 級
解析
依 CNS 3318 / IEC 60085 絕緣耐熱等級:A 級最高容許溫度 105℃,溫升限制 60K(以 40℃ 環境溫為基準),但配電變壓器繞組溫升限制 65℃(以油面溫升 55℃、繞組比油面高 10℃)即對應 A 級絕緣系統。E 級溫升 75K、B 級 80K、F 級 100K、H 級 125K,均高於 65℃。