民國103年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第47題

配電級變壓器繞組,若溫升限制為65 °C時,則其所用絕緣材料為

題目

配電級變壓器繞組,若溫升限制為65 °C時,則其所用絕緣材料為

  1. (1) F 級
  2. (2) H 級
  3. (3) A 級
  4. (4) E 級

官方答案

(3) A 級

解析

依 CNS 3318 / IEC 60085 絕緣耐熱等級:A 級最高容許溫度 105℃,溫升限制 60K(以 40℃ 環境溫為基準),但配電變壓器繞組溫升限制 65℃(以油面溫升 55℃、繞組比油面高 10℃)即對應 A 級絕緣系統。E 級溫升 75K、B 級 80K、F 級 100K、H 級 125K,均高於 65℃。