民國103年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第6題

驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是

題目

驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是

  1. (1) 絕緣電阻試驗
  2. (2) 交流耐壓試驗
  3. (3) 無載試驗
  4. (4) 感應電壓試驗

官方答案

(4) 感應電壓試驗

解析

層間絕緣指同一線圈上下相鄰層導線之間的絕緣,驗證方法是感應電壓試驗:在一次側加壓,使鐵心感應出規定的高電壓(通常提高試驗頻率以避免鐵心飽和),讓層與層之間承受規定的試驗電壓,以檢查層間絕緣是否劣化。絕緣電阻試驗僅能測量整體絕緣電阻值;交流耐壓試驗主要在考驗繞組對地及繞組間的主絕緣;無載試驗則用來測定鐵損與激磁電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。