民國104年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第30題

測試乾燥中的線圈是否充份乾燥,應使用

題目

測試乾燥中的線圈是否充份乾燥,應使用

  1. (1) 電流表
  2. (2) 匝比測試器
  3. (3) 電壓表
  4. (4) 高阻計

官方答案

(4) 高阻計

解析

判斷線圈乾燥程度應使用高阻計(兆歐表)量測絕緣電阻。乾燥過程中絕緣電阻會逐漸上升,吸收比(60 秒對 15 秒)或極化指數(10 分鐘對 1 分鐘)也隨之增大;當電阻值趨於穩定且達到規定值,即表示乾燥充分。電流表、電壓表只能量電流電壓,看不出絕緣狀態;匝比測試器是量匝數比,與乾燥無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料