民國104年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第39題
驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是
題目
驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是
- (1) 絕緣電阻試驗
- (2) 無載試驗
- (3) 感應電壓試驗
- (4) 交流耐壓試驗
官方答案
(3) 感應電壓試驗
解析
感應電壓試驗係施加兩倍額定電壓於初級側,藉由電磁感應使次級側產生高電壓,專門驗證線圈層間、匝間及對地絕緣強度;絕緣電阻試驗僅測絕緣阻值,交流耐壓試驗為對地耐壓,無載試驗測損耗電流。