民國104年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第51題

變壓器的負載試驗可以測出

題目

變壓器的負載試驗可以測出

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 磁滯損
  3. (3) 渦流損
  4. (4) 銅損

官方答案

(4) 銅損

解析

變壓器負載試驗通常將低壓側短路,在高壓側施加降低的電壓,使額定電流流通,並量測輸入功率、電壓與電流。此時鐵心磁通很低,鐵損可忽略,所測得的主要是繞組電阻造成的銅損,也可求阻抗電壓與效率。無載試驗才是用來測鐵損。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料