民國104年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第64題

心體裝配後,應先做

題目

心體裝配後,應先做

  1. (1) 匝比試驗
  2. (2) 溫升試驗
  3. (3) 衝擊電壓試驗
  4. (4) 耐電壓試驗

官方答案

(1) 匝比試驗

解析

心體裝配完成後應先做匝比試驗,確認各分接的匝數比、極性與接線正確,避免等到耐壓、溫升等試驗才發現繞組錯誤,必須拆解重做。溫升試驗與衝擊電壓試驗屬出廠或型式試驗項目;耐電壓試驗通常在匝比確認無誤後再進行,順序上較匝比試驗為後。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料