民國105年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第60題
心體烘乾後可
題目
心體烘乾後可
- (1) 容易裝殼
- (2) 提高絕緣電阻
- (3) 降低銅損及鐵損
- (4) 降低絕緣電阻
官方答案
(2) 提高絕緣電阻
解析
變壓器心體與絕緣紙經真空烘乾可驅除水分與氣泡,使絕緣介質乾燥致密,絕緣電阻顯著提高(通常由 MΩ 級升至 GΩ 或 TΩ 級),並改善耐電壓強度。烘乾不直接影響銅損、鐵損,亦非為方便裝殼,更不會降低絕緣電阻。