民國106年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第14題
線圈接頭焊接不良,在運轉時可能會發生
題目
線圈接頭焊接不良,在運轉時可能會發生
- (1) 鐵損增加
- (2) 鐵損減少
- (3) 線圈局部過熱
- (4) 阻抗電壓增加現象
官方答案
(3) 線圈局部過熱
解析
線圈接頭焊接不良會使接頭處的接觸電阻明顯增大,依焦耳定律 P=I²R,在相同負載電流下,該處產生的熱量比正常導體多,熱量集中且散熱面積小,因而形成線圈局部過熱,嚴重時可能燒損絕緣。鐵損主要由鐵心的磁滯損與渦流損構成,取決於鐵心材料、磁通密度與頻率,與線圈接頭焊接品質無關,故選項1、2不成立;阻抗電壓主要取決於線圈匝數、幾何尺寸與漏磁,接頭焊接不良不會使其明顯增加,故選項4不成立。