三相100 K V A ,200 V 的變壓器,其線電流為
題目
三相100 K V A ,200 V 的變壓器,其線電流為
- (1) 333 . 4 A
- (2) 166 . 7 A
- (3) 288 . 7 A
- (4) 500 A
官方答案
(3) 288 . 7 A
解析
三相變壓器的視在功率公式為S=√3×V_L×I_L,故線電流I_L=S/(√3×V_L)。代入S=100 kVA=100,000 VA、V_L=200 V,得I_L=100,000/(1.732×200)≒288.7 A。kVA已是視在功率,計算額定線電流時不必再除以功率因數或效率。