民國106年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第52題
二台50 K V A 單相變壓器如接成V - V 連接,則輸出容量為
題目
二台50 K V A 單相變壓器如接成V - V 連接,則輸出容量為
- (1) 86 . 6 K V A
- (2) 50 K V A
- (3) 70 . 7 K V A
- (4) 100 K V A
官方答案
(1) 86 . 6 K V A
解析
V-V 連接(開放三角形連接)使用兩台單相變壓器供應三相負載,其最大輸出容量為單台容量之 √3 倍。計算公式:總容量 = √3 × 單台容量 = 1.732 × 50 kVA = 86.6 kVA。選項 2 為單台容量,選項 3 為 √2 倍(錯誤係數),選項 4 為兩台容量直接相加(忽略相位差)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。