民國107年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第10題
大電流線圈欲減少銅損,下列何種繞製方法較適當?
題目
大電流線圈欲減少銅損,下列何種繞製方法較適當?
- (1) 用硬銅線
- (2) 數條導線並排
- (3) 減少匝數
- (4) 加大線徑
官方答案
(2) 數條導線並排
解析
銅損 P=I²R,大電流線圈以數條細導線並排(並繞並換位)繞製,可增大有效導電截面、分散電流,並降低集膚效應與鄰近效應造成的交流電阻上升,同時改善散熱與繞製性,故可減少銅損。硬銅線電阻率不會較低,繞製也困難;減少匝數會改變電壓比與磁通,並非降低銅損的正當手段。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。