民國107年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第22題
測定交流大電壓時一般要接
題目
測定交流大電壓時一般要接
- (1) 比流器
- (2) 電阻器
- (3) 比壓器
- (4) 分流器
官方答案
(3) 比壓器
解析
測量高壓交流電壓時,為保護儀表與人員安全,須使用電壓互感器(PT,Potential Transformer),俗稱「比壓器」,將高壓按比例降為低壓(如110V)供電壓表測量。選項1比流器(CT)用於大電流測量;選項2電阻器分壓不適用高壓;選項4分流器用於直流大電流擴展電流表量程。