民國107年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第70題
保險絲熔毀時,應以
題目
保險絲熔毀時,應以
- (1) 鐵線
- (2) 鋼線
- (3) 相同容量的保險絲
- (4) 銅線更換之
官方答案
(3) 相同容量的保險絲
解析
保險絲熔毀後應更換「相同容量(額定電流)」之保險絲。若以鐵線、鋼線、銅線代替,其熔點高、電阻小,過載時不熔斷,失去過電流保護功能,易致線路過熱起火。相同容量保險絲能在額定電流內正常導通,超過即迅速熔斷切離故障,確保設備與人身安全。故選相同容量的保險絲。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。