民國108年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第26題

何種試驗用來判定變壓器容量是否足夠?

題目

何種試驗用來判定變壓器容量是否足夠?

  1. (1) 溫升試驗
  2. (2) 短路試驗
  3. (3) 開路試驗
  4. (4) 衝擊耐壓試驗

官方答案

(1) 溫升試驗

解析

溫升試驗是讓變壓器承受額定負載(或等效負載)連續運轉,量測油溫與繞組溫度上升值,檢查是否超過絕緣材料容許的溫升限度;溫升合格代表散熱能力足以帶走額定損耗,即容量足夠。短路試驗主要求銅損與阻抗電壓,開路試驗求鐵損與激磁電流,衝擊耐壓試驗則驗證絕緣耐受雷擊突波的能力,皆非判定容量的試驗,故選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。