民國109年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第21題
發電廠之升壓變壓器多採用
題目
發電廠之升壓變壓器多採用
- (1) △-Y
- (2) Y-Y
- (3) △-△
- (4) Y-△ 接法
官方答案
(1) △-Y
解析
發電廠發電機輸出電壓較低,須升壓後才能長距離輸電。升壓變壓器一次側(發電機側)採△接,相電壓等於線電壓,線圈絕緣需求與體積較小;二次側採Y接,線電壓為相電壓的√3倍,可獲得更高電壓,且中性點可供接地。故多採用△-Y接法。