民國109年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第21題

發電廠之升壓變壓器多採用

題目

發電廠之升壓變壓器多採用

  1. (1) △-Y
  2. (2) Y-Y
  3. (3) △-△
  4. (4) Y-△ 接法

官方答案

(1) △-Y

解析

發電廠發電機輸出電壓較低,須升壓後才能長距離輸電。升壓變壓器一次側(發電機側)採△接,相電壓等於線電壓,線圈絕緣需求與體積較小;二次側採Y接,線電壓為相電壓的√3倍,可獲得更高電壓,且中性點可供接地。故多採用△-Y接法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。