變壓器一次分接頭置於6600V 時,經測得二次電壓為210V,如二次電壓欲得220V 時,其分接頭應 置於
題目
變壓器一次分接頭置於6600V 時,經測得二次電壓為210V,如二次電壓欲得220V 時,其分接頭應 置於
- (1) 6600V
- (2) 6300V
- (3) 6900V
- (4) 7200V
官方答案
(2) 6300V
解析
變壓器電壓比等於匝數比:V1/V2 = N1/N2。分接頭改變一次有效匝數。已知 V1=6600V 時 V2=210V,欲得 V2'=220V,假設二次匝數不變,則 V1' = V1 × (V2'/V2) = 6600 × (220/210) = 6600 × 1.0476 ≈ 6914V。但分接頭通常按標準電壓檔位(如 ±2.5%、±5%)設計。210V→220V 升高 4.76%,對應一次電壓需降低約 4.76% 以補償(匝數比反向關係):6600 × (210/220) = 6600 × 0.9545 ≈ 6300V。選項 2 符合標準 6.3kV 分接檔位。