民國110年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第40題
絕緣耐溫等級由高而低時順序是
題目
絕緣耐溫等級由高而低時順序是
- (1) Y、A、B、C
- (2) B、Y、C、A
- (3) C、B、A、Y
- (4) A、B、C、Y
官方答案
(3) C、B、A、Y
解析
絕緣材料的耐溫等級依容許最高連續使用溫度區分:Y級約90℃、A級105℃、E級120℃、B級130℃、F級155℃、H級180℃、C級220℃以上。因此由高溫而低溫排列為C、B、A、Y。選項1與選項4把Y或A排在最前面,等於把耐熱最低者當成最高等級;選項2將B排在C之前,也不符合C級耐溫最高的原則。實務選用時,須確認變壓器溫升不超過所屬等級的限值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。