民國110年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第6題
捲繞線圈,匝數必須精確,其容許匝比誤差為
題目
捲繞線圈,匝數必須精確,其容許匝比誤差為
- (1) ±1/20
- (2) ±1/20000
- (3) ±1/200
- (4) ±1/2000
官方答案
(3) ±1/200
解析
匝數直接決定感應電勢,依 E=4.44fNΦ,匝數誤差會使二次電壓偏差,並在並聯運轉時產生環流,因此匝比須精確,容許誤差為 ±1/200,即 ±0.5%。換算可知:1/20=5%,誤差過大;1/2000=0.05%、1/20000=0.005%,要求過於嚴苛,不符實際繞線作業能力。故選 ±1/200,繞線時應依設計匝數核對,並以匝比試驗確認。