民國111年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第46題
導線局部過熱之主要原因是
題目
導線局部過熱之主要原因是
- (1) 阻抗電壓太高
- (2) 銅損太大
- (3) 壓接端子壓接不良
- (4) 負載超過額定容量
官方答案
(3) 壓接端子壓接不良
解析
導線局部過熱主要發生於接點接觸不良處。壓接端子若壓接不良(如壓接壓力不足、導線與端子間隙大、氧化層未清除),會導致接觸電阻增大,依焦耳定律 P=I²R,電流通過產生局部高熱。選項1阻抗電壓影響電壓調整率非局部發熱主因;選項2銅損為整體導線發熱;選項4超載導致整體過熱而非局部。故選項3為主要原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。