民國112年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第13題

銅線焊接後及折彎後的絕緣以使用何種絕緣物包紮為宜?

題目

銅線焊接後及折彎後的絕緣以使用何種絕緣物包紮為宜?

  1. (1) 卡紙 (KRAFT PAPER)
  2. (2) 馬尼拉紙 (MANILA PAPER)
  3. (3) 壓紙板
  4. (4) 皺紋紙 (CRAPE PAPER)

官方答案

(4) 皺紋紙 (CRAPE PAPER)

解析

銅線焊接後及折彎處絕緣補強,需用柔軟、延展性佳、耐電壓高之材料包紮。皺紋紙具波浪狀結構,可隨導線彎曲伸縮不易破裂,且浸漆後緊貼導線,為線圈焊點、轉角處標準補強材料。卡紙、馬尼拉紙較硬挺,壓紙板更硬,均不適合複雜曲面包紮。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料