民國113年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第1題
導線局部過熱之主要原因是
題目
導線局部過熱之主要原因是
- (1) 銅損太大
- (2) 壓接端子壓接不良
- (3) 負載超過額定容量
- (4) 阻抗電壓太高
官方答案
(2) 壓接端子壓接不良
解析
導線局部過熱多半是接觸電阻過大所致。壓接端子若壓接不良,接點有效接觸面積不足,接觸電阻顯著增加,電流流過時產生較大的 I²R 熱量,因而在接點附近局部過熱。銅損太大或負載超過額定容量會使整體溫度上升,阻抗電壓太高也不是局部過熱的主因,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。