民國113年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第38題

6/11.4kV Y 系統用變壓器其一次側應能耐受之基本衝擊絕緣強度為

題目

6.6/11.4kV Y 系統用變壓器其一次側應能耐受之基本衝擊絕緣強度為

  1. (1) 60kV
  2. (2) 110kV
  3. (3) 95kV
  4. (4) 75kV

官方答案

(3) 95kV

解析

變壓器一次側的基本衝擊絕緣強度(BIL)依系統最高電壓等級選定。6.6/11.4kV Y 接系統的最高線電壓為 11.4kV,屬 15kV 級設備,其雷擊衝擊耐壓標準為 95kV 峰值。110kV 通常對應 34.5kV 級設備,75kV 與 60kV 屬更低電壓等級,皆不適用於本題。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料