民國114年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第21題
採同心配置繞組的內鐵式變壓器靠近鐵心外側的繞組為
題目
採同心配置繞組的內鐵式變壓器靠近鐵心外側的繞組為
- (1) 不一定
- (2) 高壓側繞組
- (3) 高壓側繞組或低壓側繞組
- (4) 低壓側繞組
官方答案
(2) 高壓側繞組
解析
同心式繞組(內鐵式)為了絕緣經濟與散熱,低壓繞組緊貼鐵心(內層),高壓繞組置於外層。高壓側耐壓等級高、匝數多、絕緣厚,置外層利於油道散熱及接引線絕緣處理;低壓側電流大置內層散熱較難但電位低,整體最佳化。選項4錯置順序。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。