民國114年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第28題
桿上變壓器鐵心接地銅片插入鐵心之深度通常約為
題目
桿上變壓器鐵心接地銅片插入鐵心之深度通常約為
- (1) 300 mm
- (2) 30 mm
- (3) 3 mm
- (4) 200 mm
官方答案
(2) 30 mm
解析
桿上變壓器鐵心須接地,接地銅片插入鐵心疊片間的深度通常約30 mm,以確保銅片與鐵心可靠接觸、降低接地電阻,同時避免插入過深而損傷鐵心疊片。300 mm與200 mm都遠超過鐵心尺寸,3 mm則接觸面積不足、容易接觸不良,故選30 mm。