民國114年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第40題
二台50kVA 單相變壓器如接成V-V 連接,則輸出容量為
題目
二台50kVA 單相變壓器如接成V-V 連接,則輸出容量為
- (1) 86.6kVA
- (2) 100kVA
- (3) 70.7kVA
- (4) 50kVA
官方答案
(1) 86.6kVA
解析
二台單相變壓器接成V-V連接(開口三角形)時,其輸出容量為單台容量的√3倍,即50×1.732≈86.6kVA。原因是V-V連接中兩台變壓器各承擔線電流,但三相總輸出功率為√3×線電壓×線電流,故設備利用率約為86.6%。100kVA是兩台容量直接相加,僅適用於三相容量完整利用的情形;70.7kVA為50×√2,公式錯誤;50kVA則僅為單台容量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。