民國96年 第1梯次 靜止電機繞線乙級 學科

第11題

3 K V / 110 V 變壓器,若一次電流為110 A,則二次電流約為

題目

3 . 3 K V / 110 V 變壓器,若一次電流為110 A,則二次電流約為

  1. (1) 3 . 3 K A +110A
  2. (2) 3 . 3 K A -110 A
  3. (3) 3 . 3 K A
  4. (4) 3 . 3 K A / 110

官方答案

(3) 3 . 3 K A

解析

變壓器一、二次側電壓與電流成反比,關係式 I1/I2=V2/V1,故二次電流 I2=I1×V1/V2。代入 I1=110A、V1=3300V、V2=110V,得 I2=110×(3300/110)=110×30=3300A=3.3kA。選項3正確。理想變壓器視在功率守恆,高壓側電壓高電流小,低壓側電壓低電流大,故二次電流遠大於一次電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料