同期間製造之變壓器,其阻抗電壓大小差距應在
題目
同期間製造之變壓器,其阻抗電壓大小差距應在
- (1) 5 %
- (2) 10 %
- (3) 15 %
- (4) 20 % 以內
官方答案
(2) 10 %
解析
變壓器並聯運轉時,阻抗電壓決定各台變壓器分擔的負載;阻抗差距過大會產生環流,並使負載分配不均。依變壓器製造與並聯運轉實務,同期間製造的製品,其阻抗電壓大小差距應控制在10%以內,因此選10%。5%比10%更嚴格;15%、20%則容許差距過大,較難維持並聯穩定。