某台11400 / 220 伏50 K V A 變壓器,其名牌所標示之百分阻抗電壓( %I Z ) 為2 %則其阻抗電壓 依一次側換算應為

題目

某台11400 / 220 伏50 K V A 變壓器,其名牌所標示之百分阻抗電壓( %I Z ) 為2 %則其阻抗電壓 依一次側換算應為

  1. (1) 300 伏
  2. (2) 228 伏
  3. (3) 220 伏
  4. (4) 200 伏

官方答案

(2) 228 伏

解析

百分阻抗電壓 %IZ = 2% 表示阻抗電壓佔該側額定電壓的 2%。依一次側(高壓側 11400 V)換算:阻抗電壓 = 一次側額定電壓 × %IZ = 11400 V × 2% = 11400 × 0.02 = 228 V。亦可驗證:依二次側 220 V 換算為 220 × 2% = 4.4 V,再乘匝比 11400/220 ≈ 51.8,得 4.4 × 51.8 ≈ 228 V,結果一致,故選 228 伏。